도시가스(NG)를 사용하는 연기구 중에서 기준상 적합하지 부분을 지적하시오. 상세 페이지

도시가스(NG)를 사용하는 연기구 중에서 기준상 적합하지 부분을 지적하시오.


[동영상 안 보면 못푸는 문제]

1. 가정집에서 벽체의 중간위치(바닥에서 약 1.2m) 정도에 설치된 보일러 연소기 바로 옆에 가스검지기가 설치되어 있는 모습의 동영상


2. 가정집에서 가스레인지 약 60cm 바로 위에 가스미터가 설치되어 있는 모습의 동영상

해설

1. 가스검지기가 천장에서 30cm 이내에 설치되지 않았음

2. 가스미터가 화기와 2m 이상의 우회거리가 확보되지 않았고, 차열판을 설치하지 않았음