일반도시가스사업의 입상관 밸브에 대한 물음에 답하시오. 상세 페이지
일반도시가스사업의 입상관 밸브에 대한 물음에 답하시오.
1. 입상관 밸브는 입상관마다 설치하는 것을 원칙으로 하는데
해당 동 전체를 차단할 수 있는 1개의 입상관 밸브를 설치한 경우에는
입상관마다 입상관 밸브를 설치한 것으로 볼 수 있는 경우는 어떤 시설인가?
2. 입상관 밸브를 지면 또는 바닥면으로부터 2.0m보다 높은 위치에 설치할 경우 조건을 쓰시오.
해설
1. 다세대주택, 연립주택 및 30세대 이하의 소규모 공동주택 등
2. 원격으로 차단이 가능한 전동밸브를 설치하거나, 입상관 밸브를 차단을 위한 전용계단을 견고하게 고정 설치한 경우
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.