제과공장에서 사용하는 제빵용 연소기와 직원 취사용 연소기 명판에 발열량이 각각 10만 상세 페이지
제과공장에서 사용하는 제빵용 연소기와 직원 취사용 연소기 명판에 발열량이 각각 10만 kcal/h, 1만 kcal/h 일 때 월 사용예정량(m3)은 얼마인가?
해설
2263.64m3
-
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.
제과공장에서 사용하는 제빵용 연소기와 직원 취사용 연소기 명판에 발열량이 각각 10만 kcal/h, 1만 kcal/h 일 때 월 사용예정량(m3)은 얼마인가?
2263.64m3
-
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.