모두CBT

가스도매사업 정압기(정압기지)에 대한 물음에 답하시오 상세 페이지

가스도매사업 정압기(정압기지)에 대한 물음에 답하시오


[보기]

1. 정압기실 내진설계의 기초자료가 되는 지면가속도(진도)를 측정하거나 긴급할 때에 가스 흐름을 차단하고 정압기지۰배관 등 가스시설의 동적 거동에 대한 정보를 얻기 위하여 설치하는 가속도계, 속도계 및 SI센서 등이 달린 이것의 명칭을 쓰시오.


2. 정압기지에 설치한 기계환기설비의 배기가스 방출구는 지면에서 몇 m 이상인가?


3. 정압기지에 외부인의 출입을 방지할 수 있도록 설치하는 경계책의 높이는 몇 m 이상인가?


4. 정압기지의 정압기실에 설치하는 조명등의 조도는 몇 lux 이상인가?

해설

1. 지진감지장치

2. 5m 이상

3. 1.5m 이상

4. 150lux 이상