도시가스 배관에 실시하는 내압시험 및 기밀시험 중 ( ) 안에 알맞은 내용을 쓰시오 상세 페이지
도시가스 배관에 실시하는 내압시험 및 기밀시험 중 ( ) 안에 알맞은 내용을 쓰시오
1. 중압 이상 배관의 내압시험은 ( ) 이상의 압력으로 실시하여 이상이 없는 것으로 한다.
2. 내압시험은 수압으로 실시하지만 중압 이하 배관, 길이 ( ) 이하로 설치되는 고압배관과 부득이한 이유로 물을 채우는 것이 부적당한 경우에는 공기나 위험성이 없는 불활성기체로 할 수 있다.
3. 기밀시험은 ( ) 또는 8.4kPa 중 높은 압력 이상으로 실시한다.
4. 기밀시험을 생략할 수 있는 가스공급시설은 최고사용압력이 ( ) 이하의 것 또는 항상 대기로 개방되어 있는 것으로 한다.
해설
1. 최고사용압력의 1.5배
2. 50m
3. 최고사용압력의 1.1배
4. 0MPa
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.