☆☆☆ 상세 페이지
☆☆☆
누전차단기 접속 시 준수사항이다. 빈칸을 채우시오.
전기기계ㆍ기구에 설치되어 있는 누전차단기는 정격감도전류가 A 이하이고 작동시간은 B 이내일 것. 다만, 정격전부하전류가 50암페어 이상인 전기기계ㆍ기구에 접속되는 누전차단기는 오작동을 방지하기 위하여 정격감도전류는 200밀리암페어 이하로, 작동시간은 0.1초 이내로 할 수 있다.
해설
A: 30mA B: 0.03초
해설
전기기계ㆍ기구에 설치되어 있는 누전차단기는 정격감도전류가 30밀리암페어 이하이고 작동시간은 0.03초 이내일 것. 다만, 정격전부하전류가 50암페어 이상인 전기기계ㆍ기구에 접속되는 누전차단기는 오작동을 방지하기 위하여 정격감도전류는 200밀리암페어 이하로, 작동시간은 0.1초 이내로 할 수 있다.