모두CBT

공기액화 분리장치의 액화산소 5L 중에 메탄이 420mg, 아세틸렌이 10mg 함유하 상세 페이지

공기액화 분리장치의 액화산소 5L 중에 메탄이 420mg, 아세틸렌이 10mg 함유하고 있다면 공기액화 분리장치의 운전이 가능한지 판정하시오.

(단, 공기액화 분리장치의 공기 압축량은 1000m3/h 이상인 경우이다.)

해설

액화산소 5L 중에 아세틸렌 질량이 5mg를 넘으므로 운전을 중지하고 액화산소를 방출하여야 한다.


-

공기액화 분리기(분리장치)의 불순물 유입금지 기준

: 공기액화분리기 (1시간의 공기 압축량이 1000m3 이하인 것은 제외한다)에 설치된 액화산소통 안의 액화산소 5L 중에 아세틸렌의 질량이 5mg 또는 탄화수소의 탄소의 질량이 500mg을 넘을 때에는 그 공기액화분리기의 운전을 중지하고 액화산소를 방출한다.