소각로 벽체를 형성하는 각 벽돌의 두께와 열존도율이 내부로부터 다음 조건과 같을 때 상세 페이지
소각로 벽체를 형성하는 각 벽돌의 두께와 열존도율이 내부로부터 다음 조건과 같을 때 소각로 외벽의 온도를 구하시오.
[조건]
내화벽돌: 230mm, 열전도율 0.104 kcal/m·hr·℃
단열벽돌: 114mm, 열전도율 0.0595 kcal/m·hr·℃
보통벽돌: 210mm, 열전도율 1.04 kcal/m·hr·℃
열전달속도 175 kcal/m²·hr
소각로 내벽온도 : 800℃
해설
42.35℃