LP가스를 가구수 40세대인 집단공급시설에 1단 감압식 조정기를 설치하여 안지름 50 상세 페이지
LP가스를 가구수 40세대인 집단공급시설에 1단 감압식 조정기를 설치하여 안지름 50mm의 배관으로 시간당 30m3로 공급할 때 배관길이 100m에서 발생하는 압력손실(mmH2O)은 얼마인가?
(단, 공급하는 LP가스의 비중은 1.5이고, 유량계수는 0.707 이다.)
해설
86.43mmH2O
-