모두CBT

도시가스 사용시설에 연소기가 다음과 같이 설치되어 있을 때 월사용예정량(m3 상세 페이지

도시가스 사용시설에 연소기가 다음과 같이 설치되어 있을 때 월사용예정량(m3)을 계산하시오.


[보기]

명칭 : 가스소비량 : 설치 수


산업용 보일러 : 500,000kcal/h : 2

취사용 밥솥 : 5,000kcal/h : 1

취사용 국솥 : 10,000kcal/h : 1

취사용 튀김기 : 10,000kcal/h : 1

해설

22022.73m3


-

공식 첨부참조


-

가스소비량 합계 방법(KGS FU551 도시가스 사용시설 기준)

찾아서 한번 읽어보세요


산업용, 비산업용 구분할 수 있어야 합니다 (공식의 A와 B)

문제이미지

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.