내용적 20L의 LP가스 배관공사를 끝내고 나서 수주 880mm의 압력으로 공기를 넣 상세 페이지
내용적 20L의 LP가스 배관공사를 끝내고 나서 수주 880mm의 압력으로 공기를 넣어 기밀시험을 실시했다.
기밀시험 소요시간 12분이 경과한 후 배관에 부착된 자기압력계를 보니 수주620mm의 압력을 나타내내었다. 이 경우 기밀시험 개시 시의 몇 %의 공기가 누설되었는가?
(단, 기밀시험 실시 중 온도변화는 무시하고, 1기압은 1.033kgf/cm2 이다.)
해설
2.5%
-
1. 처음상태의 기밀시험 공기체적(V1) 표준상태 환산(V0)
P0V0 = P1V1
V0 = P1V1 / P0 = (0.088 + 1.033)*20 / 1.033
= 21.7
2. 12분 후 공기체적 표준상태 환산(V0`)
P0`V0` = P2V2
`V0 = P2V2 / P0` = (0.062 + 1.033)*20 / 1.033
= 21.2
3. 누설량 계산
(V0 - V0` / V) * 100 = [(21.7 - 21.2) / 20] * 100
= 2.5%
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.