모두CBT

상용압력이 2.5kPa인 도시가스 정압기에 설치되는 안전장치의 설정압력을 쓰시오. 상세 페이지

상용압력이 2.5kPa인 도시가스 정압기에 설치되는 안전장치의 설정압력을 쓰시오.


1. 이상압력통보장치_상한값:

2. 이상압력통보장치_하한값:

3. 주 정압기에 설치되는 긴급차단장치:

4. 안전밸브:

5. 예비 정압기에 설치되는 긴급차단장치:

해설


1. 이상압력통보장치_상한값: 3.2kPa 이하

2. 이상압력통보장치_하한값: 1.2kPa 이상

3. 주 정압기에 설치되는 긴급차단장치: 3.6kPa 이하

4. 안전밸브: 4.0kPa 이하

5. 예비 정압기에 설치되는 긴급차단장치: 4.4kPa 이하

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.