모두CBT

「산업안전보건법령」상, 누전차단기를 접속하는 경우에 사업주의 준수사항 … | 18년 1회차 (HC) 기출문제 상세 페이지

「산업안전보건법령」상, 누전차단기를 접속하는 경우에 사업주의 준수사항 관련 아래 빈칸에 알맞은 숫자를 넣으시오.


① 전기기계ㆍ기구에 설치된 누전차단기는 정격감도전류가 ( a ) mA 이하이고 작동시간은 ( b ) 초 이내일 것.

② 정격전부하전류가 50 A 이상인 전기기계ㆍ기구에 접속되는 누전차단기는 오작동 방지를 위해 정격감도전류는 ( c ) mA 이하, 작동시간은 ( d ) 초 이내로 할 수 있다.

해설

a: 30

b: 0.03

c: 200

d: 0.1

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.