모두CBT

1차 및 2차 정격전압이 같은 A, B 두 대의 단산 변압기가 있다.이 상세 페이지

1차 및 2차 정격전압이 같은 A, B 두 대의 단산 변압기가 있다.

이 두 변압기를 병렬로 운전하는 경우 다음 각 질문에 답하시오.

단,

A변압기 : 정격출력 20[kVA], %임피던스 4[%],

B변압기 : 정격출력 75[kVA], %임피던스 5[%]이고, 변압기 A, B의 저항과 리액턴스의 비는 같다.


(1) 2차측 부하가 60[kVA]인 경우 변압기 A, B가 분담하는 전력[kVA]을 각각 계산하시오.


· 계산 :

· 답 :


(2) 2차측 부하가 120[kVA]인 경우 변압기 A, B가 분담하는 전력[kVA]을 각각 계산하시오.


· 계산 :

· 답 :

해설

(1) A = 15[kVA]

B = 45[kVA]


(2) A = 30[kVA]

B = 90[kVA]

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.