어느 3상 동력부 상세 페이지
어느 3상 동력부하를 단상변압기 3대를 이용하여 Δ-Δ결선으로 전원을 공급하고 있다. 단상변압기 1대의 용량은 150[kVA]이며 운전 중 1대가 고장이 발생하였다. 다음 각 물음에 답하시오.
(1) 단상 변압기 2대로 3상 전력을 공급하기 위한 변압기의 결선방식을 적으시오.
(2) 단상 변압기 2대로 3상 전력을 공급할 때 변압기의 이용률[%]을 구하시오.
· 계산 :
· 답 :
(3) 변압기 2대를 이용한 3상 출력을 Δ-Δ결선한 변압기 3대의 3상 출력과 비교할 때 출력비[%]를 구하시오
· 계산 :
· 답 :
해설
(1) V-V 결선
(2) 86.6[%]
(3) 57.74[%]