1인당 CO2CO_2CO2 배출량은 흡연 고려해서 30L/h, 외기 CO2CO_2CO2 농도 370ppm, 면적 2,000m3m^3m3인 사무실에 30명의 근로자가 있다. 실내 CO2CO_2CO2 농도 600ppm으로 유지하려 할 때 필요환기량(m3/hm^3/hm3/h)을 구하시오,
3,913.04m3/h3,913.04m^3/h3,913.04m3/h