모두CBT

☆1인당 상세 페이지

1인당 CO2CO_2 배출량은 흡연 고려해서 30L/h, 외기 CO2CO_2 농도 370ppm, 면적 2,000m3m^3인 사무실에 30명의 근로자가 있다. 실내 CO2CO_2 농도 600ppm으로 유지하려 할 때 필요환기량(m3/hm^3/h)을 구하시오,

해설

3,913.04m3/h3,913.04m^3/h

문제이미지

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.