모두CBT

☆제조소 등에 설치하는 배출장소 체적이 150일 때 국소방식 최소 배출능 상세 페이지

제조소 등에 설치하는 배출장소 체적이 150일 때 국소방식 최소 배출능력(m3/hm^3/h)을 구 하시오.

해설

해설

배출설비는 국소방식으로 하여야 한다. 배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 20배 이상인 것으로 하여야 한다. 다만, 전역방식의 경우에는 바닥면적 1㎡당 18㎥ 이상으로 할 수 있다 → 150

∙20=3,000m3/hm^3/h 이상


정답

3,000m3/hm^3/h