☆☆☆☆☆☆☆다음 물음에 답하시오.1. 해당 공법의 명칭 상세 페이지
☆☆☆☆☆☆☆
다음 물음에 답하시오.
1. 해당 공법의 명칭
2. 공법의 역학적 특징
3. 흙막이 지보공 설치 시 점검사항 3가지
4. 깊이 10.5m 이상 굴착 작업 시 필요한 계측기 종류 3가지와 용도
5. 영상 속 노란 사각형 계측기 명칭(윗 사진 속 노란 원 아님)
해설
정답
1. 어스앵커 공법
2. 흙막이 벽에 인장재를 삽입해 인장력에 의해 토압을 지지하는 흙막이 공법
3. 침하정도/부재손상 유무/버팀대 긴압 정도
4. 하중계(축하중변화측정)/경사계(경사각측정)/수위계(수위측정)
5. 하중계
해설
-사업주는 흙막이 지보공을 설치하였을 때에는 정기적으로 다음 각 호의 사항을 점검하고 이상을 발견하면 즉시 보수하여야 한다.
1. 부재의 손상ㆍ변형ㆍ부식ㆍ변위 및 탈락의 유무와 상태
2. 버팀대의 긴압(緊壓)의 정도
3. 부재의 접속부ㆍ부착부 및 교차부의 상태
4. 침하의 정도
-깊이 10.5m 이상의 굴착의 경우 아래 각 목의 계측기기의 설치에 의하여 흙막이 구조의 안전을 예측하여야 하며, 설치가 불가능할 경우 트랜싯 및 레벨 측량기에 의해 수직·수평 변위 측정을 실시하여야 한다.
가. 수위계 나. 경사계 다. 하중 및 침하계 라. 응력계