모두CBT

☆☆근로자의 보건위생을 위하여 환기시설관련 준수사항이다. 빈칸을 채우시오 상세 페이지

☆☆

근로자의 보건위생을 위하여 환기시설관련 준수사항이다. 빈칸을 채우시오.

1. 발파 후 유해가스, 분진 및 내연기관의 배기가스 등을 신속히 환기시켜야 하며 발파 후 A 이내 배기, 송기가 완료되도록 하여야 한다.

2. 환기가스처리장치가 없는 B은 터널 내의 투입을 금하여야 한다.

3. 터널 내의 기온은 C가 되도록 신선한 공기로 환기시켜야 하며 근로자의 작업조 건에 유해하지 아니한 상태를 유지하여야 한다.

4. D에 충분한 용량의 설비를 하여야 하며 중앙집중환기방식, 단열식 송풍방식, 병열식 송풍방식 등의 기준에 의하여 적정한 계획을 수립하여야 한다.

해설

정답

A: 30분 B: 디젤기관 C: 37°C 이하 D: 소요환기량


해설

사업주는 근로자 보건위생을 위하여 환기시설을 하고 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

1. 터널 전지역에 항상 신선한 공기를 공급할 수 있는 충분한 용량의 환기설비를 설치하여 야 하며 환기용량의 산출은 다음 각목을 기준으로 한다.

가. 발파 후 가스 단위 배출량을 산출하고 이의 소요환기량

나. 근로자의 호흡에 필요한 소요환기량

다. 디젤기관의 유해가스에 대한 소요환기량

라. 뿜어붙이기 콘크리트의 분진에 대한 소요환기량

마. 암반 및 지반자체의 유독가스 발생량

2. 발파 후 유해가스, 분진 및 내연기관의 배기가스 등을 신속히 환기시켜야 하며 발파 후 30분 이내 배기, 송기가 완료되도록 하여야 한다.

3. 환기가스처리장치가 없는 디젤기관은 터널 내의 투입을 금하여야 한다.

4. 터널 내의 기온은 37°C이하가 되도록 신선한 공기로 환기시켜야 하며 근로자의 작업조 건에 유해하지 아니한 상태를 유지하여야 한다.

5. 소요환기량에 충분한 용량의 설비를 하여야 하며 중앙집중환기방식, 단열식 송풍방식, 병 열식 송풍방식 등의 기준에 의하여 적정한 계획을 수립하여야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.