모두CBT

☆한국전기설비규정상 접지극 매설에 대한 내용으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

14과목(전기 및 화학설비 안전관리) 101~ 200

한국전기설비규정상 접지극 매설에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

1

접지극은 매설하는 토양을 오염시키지 않아야 하며, 가능한 다습한 부분에 설치한다.

2

접지극은 동결 깊이를 고려하여 시설하되 고압 이상의 전기설비와 시설하는 접지극의 매설깊이는 지표면으로부터 지하0.75m 이상으로 한다.

3

접지도체를 철주 기타의 금속체를 따라서시설하는 경우에는 접지극을 철주의 밑면으로부터 0.3m 이상의 깊이에 매설하는경우 이외에는 접지극을 지중에서 그 금속체로부터 1m 이상 떼어 매설하여야 한다.

4

접지극은 동결 깊이를 고려하여 시설하되고압 이상의 전기설비와 시설하는 접지극의 매설깊이는 지표면으로부터 지하 1.75m 이상으로 한다.

해설

접지극의 매설은 다음에 의한다.

가. 접지극은 매설하는 토양을 오염시키지않아야 하며, 가능한 다습한 부분에 설치한다.

나. 접지극은 동결 깊이를 고려하여 시설하되 고압 이상의 전기설비와 시설하는 접지극의 매설깊이는 지표면으로부터 지하0.75m 이상으로 한다. 다만, 발전소ㆍ변전소ㆍ개폐소 또는 이에 준하는 곳에접지극을 시설하는 경우에는 그러하지아니하다.

다. 접지도체를 철주 기타의 금속체를 따라서 시설하는 경우에는 접지극을 철주의밑면으로부터 0.3m 이상의 깊이에 매설하는 경우 이외에는 접지극을 지중에서그 금속체로부터 1m 이상 떼어 매설하여야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.