☆한국전기설비규정상 축전지 관련 내용으로옳지 않은 것은? 상세 페이지
14과목(전기 및 화학설비 안전관리) 1~ 100
☆
한국전기설비규정상 축전지 관련 내용으로옳지 않은 것은?
1
50V를 초과하는 축전지는 비접지측 도체에 쉽게 차단할 수 있는 곳에 개폐기를시설하여야 한다.
2
옥내전로에 연계되는 축전지는 비접지측도체에 과전류보호장치를 시설해야 한다.
3
축전지실 등은 폭발성의 가스가 축적되지않도록 환기장치 등을 시설하여야 한다.
4
상용 전원으로 쓰이는 축전지에는 이에과전류가 생겼을 경우에 자동적으로 이를전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야한다.
해설
l. 30V를 초과하는 축전지는 비접지측 도체에 쉽게 차단할 수 있는 곳에 개폐기를 시설하여야 한다.
2. 옥내전로에 연계되는 축전지는 비접지측도체에 과전류보호장치를 시설해야 한다.
3. 축전지실 등은 폭발성의 가스가 축적되지않도록 환기장치 등을 시설하여야 한다.
4. 상용 전원으로 쓰이는 축전지에는 이에과전류가 생겼을 경우에 자동적으로 이를전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야한다.