한국전기설비규정상 SELV와 PELV용 전원에서 특별저압 계통에 사용하기 적합하지 않은 전원은?
1
안전절연변압기 전원
2
축전지 및 디젤발전기 등과 같은 독립전원
3
특고압으로 공급되는 이중 또는 강화절연된 이동용 전원
4
내부고장이 발생한 경우에도 출력단자의전압이 규정된 값을 초과하지 않도록 관련표준에 따른 전자장치
해설
특별저압 계통에는 다음의 전원을 사용해야 한다.
가. 안전절연변압기 전원[KS C IEC 61558-2-6(전력용 변압기, 전원 공급 장치 및유사 기기의 안전–제2부:범용 절연 변압기의 개별 요구 사항에 적합한 것)]
나. “가”의 안전절연변압기 및 이와 동등한절연의 전원
다. 축전지 및 디젤발전기 등과 같은 독립전원
라. 내부고장이 발생한 경우에도 출력단자의전압이 규정된 값을 초과하지 않도록 관련표준에 따른 전자장치
마. 안전절연변압기, 전동발전기 등 저압으로공급되는 이중 또는 강화절연된 이동용전원