☆비도전성 용기에 인화성액체를 주입하는 경우의 조치사항이 아닌 것은? 상세 페이지
14과목(전기 및 화학설비 안전관리) 201~ 300
☆
비도전성 용기에 인화성액체를 주입하는 경우의 조치사항이 아닌 것은?
1
드럼주변에 접지 밴드를 체결해 액체표면에 대전된 정전기를 완화시키도록 할 것
2
주입 시 상부주입 방법으로 할 것
3
깔대기와 같은 모든 도전성 물체는 주입 시 모두 접지시킬 것
4
정전기 제전용 접지극을 주입 시에는 용기 안에 위치하게 하고 주입이 끝난 후 30초 이상 경과한 후 제거할 것
해설
비도전성 용기에 인화성액체를 주입하는 경우에는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.
1. 주입 시 하부주입 방법으로 할 것
2. 드럼주변에 접지 밴드를 체결해 액체표면에 대전된 정전기를 완화시키도록 할 것
3. 정전기 제전용 접지극을 주입 시에는 용기 안에 위치하게 하고 주입이 끝난 후 30초 이상 경과한 후 제거할 것
4. 깔대기와 같은 모든 도전성 물체는 주입 시 모두 접지시킬 것
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.