☆☆☆☆인체 저항이 500Ω이고, 440V 회로에 누전차단기(ELB)를 상세 페이지
14과목(전기 및 화학설비 안전관리) 1~ 100
☆☆☆☆
인체 저항이 500Ω이고, 440V 회로에 누전차단기(ELB)를 설치할 경우 다음 중 가장 적당한 누전차단기는?
1
30mA 이하, 0.1초 이하에 작동
2
30mA 이하, 0.03초 이하에 작동
3
15mA 이하, 0.1초 이하에 작동
4
15mA 이하, 0.03초 이하에 작동
해설
전기기계ㆍ기구에 설치되어 있는 누전차단기는 정격감도전류가 30밀리암페어 이하이고 작동시간은 0.03초 이내일 것. 다만, 정격전부하전류가 50암페어 이상인 전기기계ㆍ기구에 접속되는 누전차단기는 오작동을 방지하기 위하여 정격감도전류는 200밀리암페어 이하로, 작동시간은 0.1초 이내로 할 수 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.