☆☆☆전기 기계기구에 누전에 의한 감전 위험을 방지하기 위하여 설치한 누 상세 페이지

14과목(전기 및 화학설비 안전관리) 1~ 100

☆☆☆

전기 기계기구에 누전에 의한 감전 위험을 방지하기 위하여 설치한 누전차단기에 의한 감전 방지의 사항으로 틀린 것은?

1

정격감도 전류가 30mA 이하이고 작동시 간은 3초 이내일 것

2

분기회로 또는 전기기계 기구마다 누전 차단기를 접속할 것

3

파손이나 감전사고를 방지할 수 있는 장소에 접속할 것

4

지락보호전용 기능만 있는 누전차단기는 과전류를 차단하는 퓨즈나 차단기 등과 조합하여 접속할 것

해설


전기기계ㆍ기구에 설치되어 있는 누전차단기는 정격감도전류가 30밀리암페어 이하이고 작동시간은 0.03초 이내일 것