☆한국전기설비규정상 직렬 갭이 있는 피뢰기의 표준기준으로 옳지 않은 것은 상세 페이지
☆
한국전기설비규정상 직렬 갭이 있는 피뢰기의 표준기준으로 옳지 않은 것은?
건조 및 주수상태에서 2분 이내의 시간간격으로 5회 연속하여 상용주파 방전개시 전압을 측정하였을때 상용주파 방전개시 전압의 값 이상일 것.
직렬 갭 및 특성요소를 수납하기 위한 자기용기 등 평상시 또는 동작시에 전압이 인가되는 부분에 대하여 “상용주파전압” 을 건조상태에서 1분간, 주수상태에서 10초간 가할 때 불꽃 방전 또는 파괴되지 아니할 것.
정ㆍ부양극성의 뇌임펄스전류에 의하여 제한전압과 방전전류와의 특성을 구할 때 공칭방전전류에서의 전압 값은 “제한전압”의 값 이하일 것.
건조 및 주수상태에서 “뇌임펄스 방전개 시전압(표준)”을 정ㆍ부양극성으로 각각 10회 인가하였을 때 모두 방전하고 또한, 정·부양극성의 뇌임펄스전압에 의하여 방전개시전압과 방전개시시간의 특성을 구할 때 0.5㎲에서의 전압 값은 “뇌임펄스 방전개시전압(0.5㎲)”의 값 이하일 것.
직렬 갭이 있는 피뢰기 표준은 다음과 같다.
(1) 건조 및 주수상태에서 2분 이내의 시간간격으로 10회 연속하여 상용주파 방전개시전압을 측정하였을 때 상용주파 방전개시전압의 값 이상일 것.
(2) 직렬 갭 및 특성요소를 수납하기 위한 자기용기 등 평상시 또는 동작시에 전압이 인가되는 부분에 대하여 “상용주파전압”을 건조상태에서 1분간, 주수상태에서 10초간 가할 때 불꽃 방전 또는 파괴되지 아니할 것.
(3) (2)와 동일한 부분에 대하여 “뇌임펄스전압”(파두장 0.5㎲ 이상 1.5㎲ 이하, 파미장 32㎲ 이상 48㎲ 이하인 것. 이하 이호에서 같다)을 건조 및 주수상태에서 정ㆍ부 양극성으로 각각 3회 가할 때 불꽃 방전 또는 파괴되지 아니할 것.
(4) 건조 및 주수상태에서 “뇌임펄스 방전개시전압(표준)”을 정ㆍ부양극성으로 각각 10회 인가하였을 때 모두 방전하고 또한, 정·부양극성의 뇌임펄스전압에 의하여 방전개시전압과 방전개시시간의 특성을 구할 때 0.5㎲에서의 전압 값은 같은 표의 “뇌임펄스방전개시전압(0.5㎲)”의 값 이하일 것.
(5) 정ㆍ부양극성의 뇌임펄스전류(파두장 0.5㎲ 이상 1.5㎲ 이하, 파미장 32㎲ 이상 48㎲ 이하의 파형인 것)에 의하여 제한전압과 방전전류와의 특성을 구할 때, 공칭방전전류에서의 전압값은 “제한전압”의 값 이하일 것.