전기기계·기구에 설치되어 있는 감전방지용 누전차단기의 정격감도전류 및 작동시간으로 옳은 것은?
(단, 정격전부하전류가 50A 미만이다.)
1
15mA이하, 0.1초 이내
2
30mA이하, 0.03초 이내
3
50mA이하, 0.5초 이내
4
100mA이하, 0.05초 이내
해설
전기기계ㆍ기구에 설치되어 있는 누전차단기는 정격감도전류가 30밀리암페어 이하이고 작동시간은 0.03초 이내일 것. 다만, 정격전부하전류가 50암페어 이상인 전기기계ㆍ기구에 접속되는 누전차단기는 오작동을 방지하기 위하여 정격감도전류는 200밀리암페어이하로, 작동시간은 0.1초 이내로 할 수 있다.