☆항타기 및 항발기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

16과목(건설공사 안전관리) 101~200

항타기 및 항발기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1

도괴방지를 위해 시설 또는 가설물 등에 설치하는 때에는 그 내력을 확인하고 내 력이 부족하면 그 내력을 보강해야 한다.

2

와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선 (필러선을 제외한다)의 수가 10% 이상인 것은 권상용 와이어로프로 사용을 금한다

3

지름 감소가 공칭지름의 7%를 초과하는 것은 권상용 와이어로프로 사용을 금한다

4

권상용 와이어로프의 안전계수가 4 이상 이 아니면 이를 사용하여서는 아니 된다.

해설

사업주는 항타기 또는 항발기의 권상용 와이어로프의 안전계수가 5 이상이 아니면 이를 사용해서는 아니 된다.