☆☆이동하여 사용하는 전기기계기구의 금속제 외함 등 접지시스템에서 저압 상세 페이지
14과목(전기설비 안전관리) 301~387
☆☆
이동하여 사용하는 전기기계기구의 금속제 외함 등 접지시스템에서 저압 전기설비용 접지도체 종류와 단면적의 기준으로 옳은 것은?
1
다심 코드, 0.75mm2 이상
2
다심 캡타이어 케이블, 2.5mm2 이상
3
3종 클로로프렌캡타이어 케이블, 4mm2 이상
4
3종 클로로프렌캡타이어 케이블, 10mm2 이상
해설
②: 다심 캡타이어 케이블, 0.75mm2 이상
③: 특고압, 고압 전기설비용에 해당
④: 특고압, 고압 전기설비용에 해당
이동하여 사용하는 전기기계기구의 금속제 외함 등의 접지시스템의 경우는 다음의 것을 사용하여야 한다.
1. 특고압·고압 전기설비용 접지도체 및 중성점 접지용 접지도체는 클로로프렌캡타이어케이블(3종 및 4종) 또는 클로로설포 네이트 폴리에틸렌 캡타이어케이블(3종 및 4종)의 1개 도체 또는 다심 캡타이어 케이블의 차폐 또는 기타의 금속체로 단면적이 10㎟ 이상인 것을 사용한다.
2. 저압 전기설비용 접지도체는 다심 코드 또는 다심 캡타이어케이블의 1개 도체의 단면적이 0.75㎟ 이상인 것을 사용한다. 다만, 기타 유연성있는 연동연선은 1개 도체의 단면적이 1.5㎟ 이상인 것 사용한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.