이동하여 사용하는 전기기계기구의 금속제 외함 등 접지시스템에서 저압 전기설비용 접지도체 종류와 단면적의 기준으로 옳은 것은?

1

다심 코드, 0.75mm2 이상

2

다심 캡타이어 케이블, 2.5mm2 이상

3

3종 클로로프렌캡타이어 케이블, 4mm2 이상

4

3종 클로로프렌캡타이어 케이블, 10mm2 이상

해설

②: 다심 캡타이어 케이블, 0.75mm2 이상

③: 특고압, 고압 전기설비용에 해당

④: 특고압, 고압 전기설비용에 해당


이동하여 사용하는 전기기계기구의 금속제 외함 등의 접지시스템의 경우는 다음의 것을 사용하여야 한다.

1. 특고압·고압 전기설비용 접지도체 및 중성점 접지용 접지도체는 클로로프렌캡타이어케이블(3종 및 4종) 또는 클로로설포 네이트 폴리에틸렌 캡타이어케이블(3종 및 4종)의 1개 도체 또는 다심 캡타이어 케이블의 차폐 또는 기타의 금속체로 단면적이 10㎟ 이상인 것을 사용한다.

2. 저압 전기설비용 접지도체는 다심 코드 또는 다심 캡타이어케이블의 1개 도체의 단면적이 0.75㎟ 이상인 것을 사용한다. 다만, 기타 유연성있는 연동연선은 1개 도체의 단면적이 1.5㎟ 이상인 것 사용한다.