☆☆금속관의 방폭형 부속품에 대한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지
☆☆
금속관의 방폭형 부속품에 대한 설명으로 틀린 것은?
재료는 아연도금을 하거나 녹이 스는 것을 방지하도록 한강 또는 가단주철일 것
안쪽 면 및 끝부분은 전선의 피복을 손상 하지 않도록 매끈한 것일 것
전선관과의 접속부분의 나사는 5턱 이상 완전히 나사결합이 될 수 있는 길이일 것
완성품은 유입방폭구조의 폭발압력시험에 적합할 것
전기설비기술기준의판단기준/184조
금속관의 방폭형 부속품 중 나목에 규정하는 것 이외의 것은 다음의 표준에 적합할 것.
1. 재료는 건식아연도금법에 의하여 아연도 금을 한위에 투명한 도료를 칠하거나 기 타 적당한 방법으로 녹이 스는 것을 방지하도록 한 강 또는 가단주철일 것.
2. 안쪽면 및 끝부분은 전선을 넣거나 바꿀때에 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것.
3. 전선관과의 접속부분의 나사는 5턱 이상 완전히 나사결합될 수 있는 길이일 것.
4. 접합면(나사의 결합부분을 제외한다)은 KS C IEC 60079-1(2007) “내압방폭구조(d)"
5. 방폭 접합”의 5.1 일반 요구사항에 적합한 것일 것. 다만, 금속․석면․유리섬유․합성고무 등의 난연성 및 내구성이 있는 패킹을 사용하고 이를 견고히 접합면에 붙일 경우에 그 틈새가 있을 경우 이 틈새는 KS C IEC 60079-1(2007) “내압방폭구조(d)" 5.2.2 틈새의 표1 및 표 2의 최대값을 넘지 않아야 한다.
5. 접합면 중 나사의 접합은 KS C IEC 60 079-1 (2007) “내압방폭구조(d)"의 5.3 나사접합 표3 및 표4에 적합한 것일 것.
6. 완성품은 내압 방폭구조(d) 폭발압력(기준압력)측정 및 압력시험에 적합한 것일 것