모두CBT

☆산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 감전될 우려가 있는 장소에서 작업을 상세 페이지

14과목(전기설비 안전관리) 1~100

산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 감전될 우려가 있는 장소에서 작업을 하기 위해서는 전로를 차단하여야 한다. 전로 차단을 위한 시행 절차 중 틀린 것은?

1

전기기기 등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인

2

각 단로기를 개방한 후 전원 차단

3

단로기 개방 후 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착

4

잔류전하 방전 후 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되어 있는 지 확인

해설

전로 차단은 다음 각 호의 절차에 따라 시행하여야 한다.

1. 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것

2. 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것

3. 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것

4. 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것

5. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는 지를 확인할 것

6. 전기기기등이 다른 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비 동력원의 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있는 경우에는 충분한 용량을 가진 단락 접지기구를 이용하여 접지할 것

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.