각 보일러의 작동 기준 압력을 쓰시오.


보일러

A 압력방출장치(먼저 가동)

B 압력방출장치(A 다음 가동)

해설

A: 최고사용압력 이하  B: 최고사용압력 1.05배 이하


해설

사업주는 보일러의 안전한 가동을 위하여 보일러 규격에 맞는 압력방출장치를 1개 또는 2개 이상 설치하고 최고사용압력(설계압력 또는 최고허용압력을 말한다. 이하 같다) 이하에서 작동되도록 하여야 한다. 다만, 압력방출장치가 2개 이상 설치된 경우에는 최고사용압력 이하에서 1개가 작동되고, 다른 압력방출장치는 최고사용압력 1.05배 이하에서 작동되도록 부착하여야 한다.