전로 차단 순서를 옳게 하시오.
보기
1. 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것
2. 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것
3. 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것
4. 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것
A.
B.
C.
D.
E. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것
F. 전기기기등이 다른 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비동력원 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있는 경우는 충분한 용량 가진 단락 접지기구를 이용해 접지할 것
A: 1 B: 4 C: 3 D: 2
해설
전로 차단은 다음 각 호의 절차에 따라 시행하여야 한다.
1. 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것
2. 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것
3. 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것
4. 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것
5. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것
6. 전기기기등이 다른 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비동력원의 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있는 경우는 충분한 용량을 가진 단락 접지기구를 이용해 접지할 것
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.