모두CBT

☆ 상세 페이지

전로 차단 순서를 옳게 하시오.


보기

1. 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것

2. 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것

3. 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것

4. 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것


A.

B.

C.

D.

E. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것

F. 전기기기등이 다른 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비동력원 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있는 경우는 충분한 용량 가진 단락 접지기구를 이용해 접지할 것

해설

A: 1   B: 4  C: 3   D: 2


해설

전로 차단은 다음 각 호의 절차에 따라 시행하여야 한다.

1. 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것

2. 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것

3. 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것

4. 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것

5. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것

6. 전기기기등이 다른 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비동력원의 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있는 경우는 충분한 용량을 가진 단락 접지기구를 이용해 접지할 것

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.