아세틸렌 용접장치의 아세틸렌 발생기실 설치시 준수사항이다. 빈칸을 채우시오.

1. 출입구의 문은 A 재료로 하고 두께 B 이상의 철판이나 그 밖에 그 이상의 강도를 가진 구조로 할 것

2. 벽과 발생기 사이에는 발생기의 조정 또는 C 공급 등의 작업을 방해하지 않도록 간격을 확보할 것

해설

A: 불연성  B: 1.5mm  C: 카바이드


해설

사업주는 발생기실을 설치하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 벽은 불연성 재료로 하고 철근 콘크리트 또는 그 밖에 이와 같은 수준이거나 그 이상의 강도를 가진 구조로 할 것

2. 지붕과 천장에는 얇은 철판이나 가벼운 불연성 재료를 사용할 것

3. 바닥면적의 16분의 1 이상의 단면적을 가진 배기통을 옥상으로 돌출시키고 그 개구부를 창이나 출입구로부터 1.5미터 이상 떨어지도록 할 것

4. 출입구의 문은 불연성 재료로 하고 두께 1.5밀리미터 이상의 철판이나 그 밖에 그 이상의 강도를 가진 구조로 할 것

5. 벽과 발생기 사이에는 발생기의 조정 또는 카바이드 공급 등의 작업을 방해하지 않도록 간격을 확보할 것