모두CBT

    Beta

모두CBT | 국가고시 실기시험 부시기!

작업자가 전압이 300V인 충전부분에 물에 젖은 손이 접촉, 감전되어 사망했다. 상세 페이지

2

작업자가 전압이 300V인 충전부분에 물에 젖은 손이 접촉, 감전되어 사망했다.

(단 인체의 저항은 1,000Ω)


① 심실세동 전류(mA)를 구하시오.

② 통전시간(초)을 구하시오.

① 심실세동전류(mA)

저항R = 1,000 / 25 = 40Ω (물에 젖으면 인체저항은 1/25로감소)

전류I = 전압 / 저항 = 300 / 40 = 7.5A = 7,500mA


② 통전시간(ms)

I = 통전전류(mA), T = 통전시간(s)

I = 165 / T\sqrt {T}

7,500 = 165 / T\sqrt {T}

T = (165/7,500)2 = 0.000484s = 0.48ms