누전차단기 접속 시 사업주의 준수사항 관련하여 빈칸을 채우시오. 상세 페이지
누전차단기 접속 시 사업주의 준수사항 관련하여 빈칸을 채우시오.
① 전기기계ㆍ기구에 설치된 누전차단기는 정격감도전류가 ( a ) mA 이하이고 작동시간은 ( b ) 초 이내일 것.
② 정격전부하전류가 (c) A 이상인 전기기계ㆍ기구에 접속되는 누전차단기는 오작동 방지를 위해 정격감도전류는 ( d ) mA 이하, 작동시간은 ( e ) 초 이내로 할 수 있다.
해설
a 30
b 0.03
c 50
d 200
e 0.1