모두CBT

파이프 서포트 사용시 관련 문제ㄱ. 동바리를 조립하는 경우 하중의 지지상 상세 페이지

파이프 서포트 사용시 관련 문제

ㄱ. 동바리를 조립하는 경우 하중의 지지상태를 유지할 수 있도록 사업주의 준수사항 3가지

ㄴ. 파이프서포트 조립시 준수사항

해설

동바리의 상하 고정 및 미끄럼 방지 조치를 할 것

동바리의 이음은 같은 품질을 사용할 것

깔판,받침목의 사용,콘크리트 타설, 말뚝박기 등 동바리의 침하를 방지하기 위한 조치를 할 것

ㄴ.

파이프 서포트를 3개 이상 이어서 사용하지 않을 것

파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우, 4개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것

높이가 3.5m를 초과하는 경우에는 2m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.