실내 에폭시작업 등의 밀폐공간작업 시 ㄱ.적정공기 기준, ㄴ.작업시조치사항을 쓰시오 상세 페이지

실내 에폭시작업 등의 밀폐공간작업 시 ㄱ.적정공기 기준, ㄴ.작업시조치사항을 쓰시오

해설

ㄱ. 적정공기 기준

산소농도 18%이상,23.5%미만

이산화탄소 농도 13.5%미만

일산화탄소 농도 30ppm 미만

황화수소 농도 10ppm 미만

ㄴ. 작업시 조치사항

1. 작업을 시작하기 전 해당 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도를 측정할 것

2. 작업장을 적정공기 상태가 유지되도록 환기할 것

3. 근로자에게 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하여 착용하도록 할 것