8. 「산업안전보건법령」상, 동바리를 조립하는 경우, 동바리로 사용하는 파이프 서포트에 대한 사업주의 준수 사항을 3가지 쓰시오. 6점가. 파이프 서포트를 ( ) 개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것
나. 파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우에는 ( ) 개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것
다. 높이가 3.5미터를 초과하는 경우에는 높이 ( ) 미터 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것
해설
가. 파이프 서포트를 ( ㄱ 3 ) 개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것
나. 파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우에는 (ㄴ 4 ) 개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것
다. 높이가 3.5미터를 초과하는 경우에는 높이 ( ㄷ 2 ) 미터 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것