자동화재탐지설비및시각경보장치의 화재안전기술기에에따른배선 대한내용이다.다음()안을 완성 상세 페이지
자동화재탐지설비및시각경보장치의 화재안전기술기에에따른배선 대한내용이다.다음()안을 완성하시오.
-아날로그식,다신호식감지기나R형 수신기용으로 사용되는것은(1)방해를 받지않는실드선등을 사용해야하며,광케이블의경우에는전자파방해를 받지아니하고내열성능이있는경우사용할것.다만 전자파방해를 받지않는방식의 경우에는그렇지않다.
-감지기사이의회로의 배선은(2)으로할것
-전원회로의전로와대지사이및배선상호간의절연저항은 [전기사업법] 제67조에 따른 [전기설비기술기준이정하는바에의하고 감지기회로 및부속회로의 전로와대지사이및배선상호간의 절연저항은 1경계구역마다(3)를사용하여 측정한절연저항이(4)이상이되도록할것
-자동화재탐지설비의 감지기회로의 전로저항은(5)이하가되도록 해야하며,수신기의각회로별 종단에설치되는감지
기에접속되는배선의 전압은감지기정격전압의80%이상이어야할것
해설
(1)전자파
(2)송배선식
(3)직류250V의절연저항측정기
(4)0.1메가옴
(5)50옴