경화된 상세 페이지
경화된 콘크리트 면에 타격에너지를 가하여 콘크리트 면의 반발경도를 측정하는 슈미트 해머법에 대해 다음 물음에 답하시오(9)
[4,5,7,9,11,17]
가. 슈미트 해머법의 시험원리를 간단히 설명하시오
나. 적용 콘크리트에 따른 슈미트 해머의 종류를 3가지만 쓰시오
다. 타격점 간격 및 측점수를 쓰시오
라. 보정반발경도의 보정방법을 3가지만 쓰시오
해설
가.
경화된 콘크리트의 표면을 스프링 힘으로 타격한 후 반발경도로부터 콘크리트의 압축강도를 추정하는 시험법
나.
1. 경량 콘크리트 : L형
2. 보통 콘크리트 : N형
3. 매스 콘크리트 : M형
4. 저강도 콘크리트 : P형
다.
1) 타격점 간격 : 가로, 세로 3cm
2) 측점수 : 20점 이상
라.
1. 타격 각도에 대한 보정
2. 콘크리트 건습에 대한 보정
3. 압축응력에 대한 보정
4. 재령에 대한 보정
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.