경화된 콘크리트 면에 타격에너지를 가하여 콘크리트 면의 반발경도를 측정 상세 페이지
경화된 콘크리트 면에 타격에너지를 가하여 콘크리트 면의 반발경도를 측정하는 슈미트 해머법에 대해 다음 물음에 답하시오(5)
[4,5,7,9,24]
가. 적용 콘크리트에 따른 슈미트 해머의 종류를 2가지만 쓰시오
나. 계산에서 시험값 20개의 평균으로부터 ( 1 )% 이상이 되는 경우의 시험값은 버리고 나머지 시험값의 평균을 구하며 이 때 범위를 벗어나는 시험값이 ( 2 )개 이상인 경우에는 전체 시험값을 버린다
해설
가.
1. 경량 콘크리트 : L형
2. 보통 콘크리트 : N형
3. 매스 콘크리트 : M형
4. 저강도 콘크리트 : P형
나.
1. +_20%
2. 4개
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.