86. 초고층빌딩이나 대단지 아파트 등에 사용되는 R형 수신기용 신호선으로 사용하는 상세 페이지
86. 초고층빌딩이나 대단지 아파트 등에 사용되는 R형 수신기용 신호선으로 사용하는 실드선에 대하여 다음 각 물음에 답하시오.
(가) 신호선을 실드선으로 사용하는 이유를 쓰시오.
(나) 신호선을 서로 꼬아서 사용하는 이유를 쓰시오.
(다) 실드선을 접지하는 이유를 쓰시오.
(라) 실드선의 종류 2가지를 쓰시오.
(마) R형 수신기에서 사용하는 통신방식 중 PCM 변조방식에 대하여 쓰시오.
해설
86. 초고층빌딩이나 대단지 아파트 등에 사용되는 R형 수신기용 신호선으로 사용하는 실드선에 대하여 다음 각 물음에 답하시오.
(가) 신호선을 실드선으로 사용하는 이유를 쓰시오.
-전자파의 방해 방지
(나) 신호선을 서로 꼬아서 사용하는 이유를 쓰시오.
-자계를 서로 상쇄시키기 위해
(다) 실드선을 접지하는 이유를 쓰시오.
-유도전파를 대지로 흘려보내기 위해
(라) 실드선의 종류 2가지를 쓰시오.
-①내열성 케이블(H-CVV-SB) ②난연성 케이블(FR-CVV-SB)
(마) R형 수신기에서 사용하는 통신방식 중 PCM 변조방식에 대하여 쓰시오.
-데이터를 전송하기 위해서 모든 정보를 0과 1의 디지털데이터로 변환하여 8비트의 펄스로 변환시켜 통신선로를 이용하여 송수신하는 방식