▣ 자동화재탐지설비의 발신기의 설치기준에 관한 ( ) 안을 완성하시오.◦ 상세 페이지

▣ 자동화재탐지설비의 발신기의 설치기준에 관한 ( ) 안을 완성하시오.

◦ 조작이 쉬운 장소에 설치하고 스위치는 바닥으로부터 ( )m 이상 ( )m 이하의 높이에 설치할 것

◦ 특정소방대상물의 ( )마다 설치하되, 해당 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 ( )가 25m 이하가 되도록 할 것. 다만, 복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 40m 이상일 경우에는 추가로 설치하여야 한다.

◦ 발신기의 위치를 표시하는 표시등은 함의 ( )에 설치하되, 그 불빛은 부착면으로부터 15°이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 ( )m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 하여야 한다. 

해설

▣ 자동화재탐지설비의 발신기의 설치기준에 관한 ( ) 안을 완성하시오.

◦ 조작이 쉬운 장소에 설치하고 스위치는 바닥으로부터 ( 0.8 )m 이상 ( 1.5 )m 이하의 높이에 설치할 것

◦ 특정소방대상물의 ( 층 )마다 설치하되, 해당 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 ( 수평거리 )가 25m 이하가 되도록 할 것. 다만, 복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 40m 이상일 경우에는 추가로 설치하여야 한다.

◦ 발신기의 위치를 표시하는 표시등은 함의 ( 상부 )에 설치하되, 그 불빛은 부착면으로부터 15°이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 ( 10 )m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 하여야 한다. 