▣ 가스누설경보기에 관한 다음 각 물음에 답하시오.(1) 수신 개시로부터 상세 페이지

▣ 가스누설경보기에 관한 다음 각 물음에 답하시오.

(1) 수신 개시로부터 가스누설표시까지의 소요시간은 몇 초 이내이며, 지구등은 등이 켜질 때 어떤색 으로 표시되어야 하는가?

(2) 예비전원으로 사용하는 축전지의 종류는?

(3) 예비전원의 용량에 대하여 간단히 쓰시오.

◦ 1회선용 :

◦ 2회로 이상 :

(4) 경보기의 절연된 충전부와 외함간 및 절연된 선로간의 절연저항은 DC 500V 절연저항계로 측정한 값이 각각 몇 ㏁ 이상이어야 하는가?

◦ 절연된 충전부와 외함간 :

◦ 절연된 선로간 :

해설

▣ 가스누설경보기에 관한 다음 각 물음에 답하시오.

(1) 수신 개시로부터 가스누설표시까지의 소요시간은 몇 초 이내이며, 지구등은 등이 켜질 때 어떤색 으로 표시되어야 하는가? 60초 이내, 황색

(2) 예비전원으로 사용하는 축전지의 종류는? 알칼리계 2차 축전지, 리튬계 2차 축전지 또는 무보수밀폐형 연축전지

(3) 예비전원의 용량에 대하여 간단히 쓰시오.

◦ 1회선용 : 감시상태를 20분간 계속한 후 유 효하게 작동되어 10분간 경보할 수 있는 용 량

◦ 2회로 이상 : 연결된 모든 회로에 대하여 감 시상태를 10분간 계속한 후 2회선을 유효하 게 작동시키고 10분간 경보할 수 있는 용량

(4) 경보기의 절연된 충전부와 외함간 및 절연된 선로간의 절연저항은 DC 500V 절연저항계로 측정한 값이 각각 몇 ㏁ 이상이어야 하는가?

◦ 절연된 충전부와 외함간 : 5㏁ 이상

◦ 절연된 선로간 : 20㏁ 이상 