▣ 다음은 이산화탄소 소화설비에 대한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 말을 넣으시오. 상세 페이지
▣ 다음은 이산화탄소 소화설비에 대한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 말을 넣으시오.
(1) 전역방출방식에 있어서는 ( )마다, 국소방출에 있어서는 ( )마다 설치할 것
(2) 기동장치의 조작부 설치높이를 쓰시오.
(3) 수동식기동장치의 타이머를 순간정지시키는 기능의 스위치(비상스위치)를 설치하는 목적은?
해설
▣ 다음은 이산화탄소 소화설비에 대한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 말을 넣으시오.
(1) 전역방출방식에 있어서는 ( 방호구역 )마다, 국소방출에 있어서는 ( 방호대상물 )마다 설치할 것
(2) 기동장치의 조작부 설치높이를 쓰시오. 바닥으로부터 높이 0.8~1.5m 이하
(3) 수동식기동장치의 타이머를 순간정지시키는 기능의 스위치(비상스위치)를 설치하는 목적은? 소화약제의 방출 지연