다음은 화재안전기준에 따른 내화배선의 공사방법에 관한 사항이다. ()안에 알맞은 말을 쓰시오.
(1) 금속관·2종 금속제 가요전선관 또는 ( ① )에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥 등에 벽 또는 바닥의 표면으로부터 ( ② ) 이상의 깊이로 매설해야 한다. 다만, 다음의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그렇지 않다.
- 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·덕트 등에 설치하는 경우
- 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·덕트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 (③) 이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선사이에 배선지름의 (④) 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우
(2) 내화전선은 (⑤) 공사의 방법에 따라 설치해야 한다.
해설
① : 합성수지관
② : 25mm
③ : 15cm
④ : 1.5배
⑤ : 케이블