비상콘센트설비 를 하려고 한다. 다음의 경우에는 어떻게 하여야 하는가? 상세 페이지
비상콘센트설비 를 하려고 한다. 다음의 경우에는 어떻게 하여야 하는가?
(1) 비상콘센트의 플러그 접속기는 구체적으로 어떤 형(종류)의 플러그 접속기를 사용하여야 하는가?
(2) 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트가 7개이다. 이 경우에 전선의 용량은 비상콘센트 몇개의 공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 하여야 하는가?
(3) 비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연저항의 측정방법 및 절연내력의 시험방법에 대하여 설명하고 그 적합한 기준은 무엇인지를 설명하시오.
해설
(1) 접지형
(2) 3개
(3)
절연저항의 측정방법 : 직류 500v 절연저항계로 측정하여 20MΩ 이상
절연내력의 시험방법
- 정격전압이 150V 이하: 1000V의 실효전압을 가하여 1분 이상 견딜 것
- 정격전압이 150V 초과 :정격전압에 2를 곱하여 1000을 더한 실효전압을 가하여 1분 이상 견딜 것
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.