모두CBT

비상콘세트설비의 설치기준에 관한 내용이다. 빈칸에 알맞은 내용을 적으시오. 상세 페이지

비상콘세트설비의 설치기준에 관한 내용이다. 빈칸에 알맞은 내용을 적으시오.


(1) 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 (a) 개 이하로 할 것.

이 경우 전선의 용량은 각 비상콘센트(비상콘센트가 (b)개 이상인 경우에는 (b)개)의 공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 해야 한다.


(2) 전원회로의 배선은 (c)으로, 그 밖의 배선은 (c) 또는 (d)으로 할 것

해설

a: 10

b: 3

c: 내화배선

d: 내열배선

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.