모두CBT

비상콘센트설비 중 연면적 2000㎡ 이상 7층 건물에 사용하는 비상전원에 대한 다음 상세 페이지

비상콘센트설비 중 연면적 2000㎡ 이상 7층 건물에 사용하는 비상전원에 대한 다음 각 물음에 답하시오.


(1) 어떤 전원설비를 사용해야 하는지 2가지를 쓰시오.


(2) 비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연저항의 측정방법에 대하여 쓰시오.,

해설

(1) 자가발전설비, 비상전원수전설비, 축전지설비, 전기저장장치


(2) 직류 500V 절연저항계로 측정하여 20MΩ 이상